# PLC验证｜汇川 PLC 验证指南：从仿真、联调到现场交付

**URL:** <https://forum.openindu.com/t/topic/40>\
**Category:** 自动化\
**Tags:** 指导文档, 汇川\
**Created:** [2026 年8 月 27 日 02:38 UTC](https://forum.openindu.com/t/topic/40 "2026-08-27T02:38:12Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

作者： ![TomNewChao](https://forum.openindu.com/user_avatar/forum.openindu.com/tomnewchao/32/6_2.png) [@TomNewChao](https://forum.openindu.com/u/TomNewChao)\
发布日期： [2026 年8 月 27 日 02:38 UTC](https://forum.openindu.com/t/topic/40/1 "2026-08-27T02:38:12Z")

</div>

# 汇川 PLC 验证：固定 Demo、工程对象、调试与 FAT/SAT

> **性质：** 验证计划和记录模板，不表示已完成实机测试。  
> **安全：** 普通 PLC 代码和演示台架不承担急停、门锁、STO 或任何功能安全证明；安全回路须另行评估、实施和验证。

## 一、验证分层

| 层级 | 验证目标 | 必须留下的证据 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 硬件/软件对象准确 | 料号、固件、手册、软件/库、参数快照 |
| L1 | 工程可构建 | 工程包、编译日志、版本差异 |
| L2 | 逻辑可审查 | 状态机、测试输入输出、报警和超时记录 |
| L3 | 台架可复现 | 接线、拓扑、趋势、错误码和恢复日志 |
| L4 | FAT/SAT 可交付 | 测试矩阵、缺陷关闭、签字和回滚包 |

编译通过不等于 I/O 可用；台架通过不等于现场工艺通过；FAT/SAT 通过不等于安全认证或长期可靠性证明。

## 二、固定 Demo 基线

不虚构“标准汇川 Demo 型号”。以下表必须由实际设备补齐；空字段意味着 `Unverified`。

| 对象 | 固定字段 |
| --- | --- |
| CPU | 系列、完整料号、硬件/固件、在线识别截图 |
| 工程软件 | InoProShop 版本、许可证、库、设备描述文件 |
| I/O | 模块料号、DI/DO 电气类型、模拟量范围、端子/电源 |
| 运动 | CPU、驱动、电机、编码器、固件、参数文件、机械负载 |
| EtherCAT | 从站顺序、周期、线缆、供电和诊断截图 |
| HMI/上位机 | 型号、工程版本、协议、权限和命令契约 |
| 安全 | 风险评估、回路图、安全部件和独立验证记录 |

AM300 可作为过程/通信 Demo 候选，AM500 可作为 EtherCAT 运动 Demo 候选；实际能力须按 [AM300](https://www.inovance.com/global/content/details_815_403255.html)、[AM500](https://www.inovance.com/global/content/details_815_403256.html) 对应 SKU 手册核实。

## 三、最小工程与状态机

```plaintext
Application
 ├─ FB_Station 模式、工艺步骤、互锁、恢复
 ├─ FB_Actuator 气缸/阀：命令、反馈、超时、故障
 ├─ FB_Axis 使能、回零、运动命令、诊断
 ├─ FB_Comm 连接、轮询、重试、质量位
 ├─ FB_Alarm 来源、原因、确认、恢复
 └─ DB_Interface HMI/上位命令和状态契约

```

命令采用可追溯握手：

```plaintext
RequestId + Execute + Parameters
  → Accepted + Busy + Done + Error + ErrorCode + ActiveRequestId

```

工位伪代码：

```plaintext
IDLE → PRECHECK → EXECUTE → COMPLETE
       ↓ ↓
     FAULT ← Timeout/MotionFault

FAULT：撤销普通运行命令，记录来源/步号/时间；
只有 Reset 与重新 PRECHECK 同时满足时才允许离开。

```

同一 `RequestId` 必须幂等；`Busy` 期间不重复执行；命令许可与安全许可必须分离。

## 四、调试顺序

1. 备份现有 PLC、HMI、驱动参数和网络配置，记录修改前版本；
2. 点检电源、接地、屏蔽、端子、输入电平、输出负载和执行器安全状态；
3. 核对 CPU、固件、软件、库和设备描述文件，再编译工程；
4. 建立 EtherCAT/以太网/串口通信，确认从站顺序、IP/站号与诊断；
5. 单点验证 I/O、模拟量缩放、报警和复位；
6. 对运动轴按“使能→故障清除→回零→低速点动→定位→工艺动作”推进；
7. 验证上位通信超时、质量位、重连与幂等；
8. 故障注入、下载/回滚后再进入 FAT。

## 五、验证矩阵

| ID | 注入条件 | 期望行为 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | 冷/热启动 | 输出进入经评审初始态，不意外自启 | 趋势、I/O 日志 |
| V02 | 到位信号冲突/缺失 | 禁止危险动作并记录原因 | 状态机/报警日志 |
| V03 | 执行器超时 | 取消运行命令，进入可恢复故障 | 时间戳、错误码 |
| V04 | 模拟量越界/断线 | 工程值和质量位正确，执行降级策略 | 原始/工程值趋势 |
| V05 | EtherCAT 丢站 | 诊断可见，工艺按策略退出，恢复后重新许可 | 拓扑和恢复记录 |
| V06 | 驱动报警/回零失败 | 禁止运动并保留原始诊断 | 驱动/PLC 截图 |
| V07 | 上位通信超时 | 控制不阻塞，数据失效可见，重连不重复执行 | 抓包、应用日志 |
| V08 | 配方非法/版本不符 | 拒绝更新，不破坏当前有效配方 | 审计记录 |
| V09 | 下载或回滚 | 下载前备份，可回到验证版本 | 工程包、哈希、记录 |

## 六、运动专项

对每轴记录机构、负载、驱动/电机/编码器料号、固件、参数文件、总线位置、回零、限位、停止方式及验收指标。测试至少覆盖使能、报警复归、回零、点动、定位、限位、总线断线、驱动故障、急停后的人工确认和再次使能。

不要只写“轴运行正常”。应保存负载条件、参数版本、趋势/轨迹、误差计算方法、环境和失败条件。实际周期、定位精度、跟随误差和节拍均以实测为准。

## 七、FAT/SAT 与归档

FAT 包至少含：BOM、I/O 表、轴表、拓扑、电气图、控制/驱动/HMI 型号与版本、编译记录、参数包、测试原始日志、未关闭缺陷、备份和回滚包。  
SAT 重新验证现场电源、接地、真实负载、外围设备、网络分区、断电恢复和维护操作；现场差异必须进入变更记录。

## 八、常见排查顺序

| 现象 | 优先排查 |
| --- | --- |
| 工程不能打开/编译 | 软件、库、设备描述文件、CPU 固件 |
| EtherCAT 不识别/丢站 | 供电、线缆、从站顺序、描述文件、周期、驱动诊断 |
| 驱动就绪但轴不动 | 使能/STO、报警、回零/限位、命令握手、机械卡滞 |
| 输出无现场响应 | 端子、电源、公共端、输出类型、联锁与写入责任 |
| 上位机重复下令 | RequestId、边沿、Busy/Done、重连和幂等 |
| 重启后自动运行 | 保持变量、启动状态机、输出初始态和人工确认 |

## 九、资料入口

1. [AM300 Series｜Inovance](https://www.inovance.com/global/content/details_815_403255.html)
2. [AM500 Series｜Inovance](https://www.inovance.com/global/content/details_815_403256.html)
3. [Inovance 官方支持入口](https://www.inovance.com/global/support/)

**结论：** 可复现的汇川验证单位是“指定硬件/版本 + 接线和拓扑 + 对象化程序 + 故障注入 + FAT/SAT 记录”，而不是一段能下载或能演示的代码。