# 技术选型｜三菱 MELSEC iQ-F / iQ-R 与 GX Works3：从需求到可验收配置

> **文档类型：** PLC、I/O、通信与运动的工程选型指南。  
> **Demo 基线：** `FX5U-32MT/ES` + GX Works3；它是可复现工程模板的固定起点，不是通用 BOM。所有参数、功能限制、固件和地区供货必须以完整型号对应的官方样本/手册复核。  
> **比较对象：** `R04CPU` 作为 MELSEC iQ-R 模块化方案候选；不预设其 I/O、网络、运动或安全能力。  
> **安全边界：** 急停、防护门、STO、制动和功能安全由独立风险评估、安全架构与验证负责。

## 一、选型输入：先定义设备，而不是先选 CPU

以下九项缺任何一项，均不应输出确定 BOM：

| 输入 | 必答问题 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 工艺 | 正常步骤、异常步骤、复位与恢复条件？ | 状态机、节拍、异常表 |
| I/O | DI/DO/AI/AO 的电气类型、点位、端子、负载与诊断？ | I/O 表、电气接口表 |
| 运动 | 轴数、定位/同步、回零、限位、负载、停止风险？ | 轴表、驱动表、安全边界 |
| 通信 | 现场、驱动、远程 I/O、HMI、上位机各用什么网络？ | 拓扑、地址、超时/重连策略 |
| 性能 | 最快节拍、最大并发、采样/刷新和报警暴发条件？ | 周期预算、资源验证计划 |
| 诊断 | 谁维护，如何定位模块/网络/驱动/工艺故障？ | 报警字典、维护界面要求 |
| 环境 | 电源、温度、EMC、柜体、线缆和维护窗口？ | 安装/BOM 约束 |
| 生命周期 | 原工程、软件授权、备件、替换和回滚如何管理？ | 版本冻结单 |
| 验收 | 哪些测试构成 FAT/SAT，通过标准谁签字？ | 测试矩阵 |

## 二、产品族地图与选择逻辑

| 产品对象 | 适合先讨论的项目画像 | 选择时真正要核对的项 |
| --- | --- | --- |
| iQ-F / FX5U | 紧凑单机、独立工站、明确的扩展和机器控制需求 | CPU 输出型式、扩展、通信、周期、定位/运动、维护版本 |
| iQ-R / R04CPU | 模块化控制柜、分布式设备、复杂网络/诊断/扩展需求 | 基座、电源、CPU、网络模块、I/O、远程站、资源、柜内热设计 |
| 存量 FX / Q/L | 以改造和最小停机为主 | 原 CPU/模块、原工程软件、源文件、密码、迁移和回滚 |

不要把 iQ-R 理解为“自动更强”、把 FX5U 理解为“只能做简单项目”。产品族选择必须由已测得的 I/O、周期、运动、诊断、维护与改造风险决定。

## 三、固定 Demo 基线：FX5U-32MT/ES

### 1. 基线范围

```plaintext
控制器：FX5U-32MT/ES
工程软件：GX Works3（冻结主版本、Update、工程格式）
Demo 工艺：一段输送 + 一套双反馈气缸 + 模拟视觉结果 + HMI 命令
控制范围：普通工艺控制与诊断；安全回路不属于本 Demo

```

该基线的价值是让工程结构、调试步骤和 FAT 用例可复用。下单前须由项目负责人填写型号冻结表：

| 字段 | 必须记录 |
| --- | --- |
| CPU | 完整订货号、目标地区、实物序列/资产号、实际固件 |
| 软件 | GX Works3 版本、Update、库/FB 版本、工程归档校验和 |
| I/O/扩展 | 每个模块完整型号、插槽、地址、供电和手册版本 |
| 网络 | 协议、物理拓扑、IP/站号、对端完整型号/固件 |
| 驱动 | 放大器、电机、编码器、参数备份、固件、回零与限位 |

不要凭 `MT` 后缀推断具体 I/O 数、晶体管能力、脉冲频率或轴数；这些均应在对应型号的官方硬件/用户手册中确认。

### 2. GX Works3 工程对象

工程不应只包含一个梯形图主程序。建议的最小可审计结构是：

```plaintext
Project
├─ Hardware / Network / Module parameters
├─ Main // 调度，不直接散写物理输出
├─ ModeManager // Auto / Manual / Maintenance / Fault
├─ FB_Station // 工位状态机实例
├─ FB_Conveyor // 电机许可、反馈、超时、故障
├─ FB_Cylinder // 伸缩互锁、双反馈、超时
├─ FB_Comm // 非阻塞通信与重连
├─ FB_Alarm // 报警状态、确认和恢复条件
├─ OutputMapper // 唯一物理 Y 输出责任点
└─ Labels / structures / recipes / archive

```

实际 POU 类型、语言和地址体系遵从目标 CPU/GX Works3 手册；这里固定的是职责边界：工艺逻辑使用标签和结构化数据，电气图/I/O 表保留物理地址，关键输出和状态只能有一个明确写入者。

## 四、四道配置门

### Gate 1：I/O 和电气

1. 分类统计传感器、执行器、驱动反馈、备用点，不能只报总点数。
2. 明确 NPN/PNP、继电器/晶体管、24 VDC、模拟量类型和隔离/屏蔽需求。
3. 每个输出确认负载电流、浪涌、熔断/端子/中间继电器及失效状态。
4. 模拟量确认量程、单位、缩放、滤波、断线检测、标定与维护方法。

I/O 余量不是固定百分比；应说明备用点来自未来工艺、柜体空间、端子、电源还是停机成本。

### Gate 2：CPU 周期和程序资源

将负载拆为基础扫描、定时任务、通信、HMI、运动/高速事件和异常报警。台架至少记录平均/最大扫描时间、通信峰值和故障恢复时的状态。不能以“程序行数少”替代周期验证。

### Gate 3：运动与驱动

先选择运动架构，再选择控制器：

| 工艺需求 | 可讨论方案 | 型号级核验项 |
| --- | --- | --- |
| 简单定位 | 目标 CPU/模块/驱动明确支持的定位方案 | 输出/网络方式、回零、限位、加减速、轴资源 |
| 多轴协同 | 控制器、运动模块/网络、伺服构成的同步方案 | 同步方式、刷新周期、轴诊断、固件兼容 |
| 高风险机构 | 安全驱动功能与独立安全架构 | 风险评估、STO/制动、门锁、复位和测试 |

本文不声明任一 CPU “可带多少轴”。轴数取决于完整 CPU、模块、网络、固件、工程设置和运动方式，必须在官方手册与负载测试中确认。

### Gate 4：通信和上位数据

通信按用途分层：实时现场控制、设备数据、业务数据、维护诊断。无论采用何种协议，都必须定义地址/站号、数据类型、超时、重连、有效性、权限和时序。

```plaintext
上位命令：RequestId + Action + Payload
PLC 回执：Accepted + Busy + Done + Error + ErrorCode

```

上位系统不得直写物理输出或整块工艺数据。命令须经过模式、许可、配方与范围检查；网络断线时工艺如何降级必须被明确定义。

## 五、从 iQ-F 升至 iQ-R 的触发条件

| 触发信号 | 先做的验证 | 可能的工程方向 |
| --- | --- | --- |
| 单机、有限扩展、节拍明确 | FX5U 的 I/O、周期、通信、维护版本 | 使用 iQ-F 进入台架验证 |
| 多远程站、模块化柜体、诊断需求提高 | 拓扑、供电、刷新、模块更换和故障定位 | 评估 iQ-R 模块化配置 |
| 运动耦合增多 | 轴表、同步、驱动、安全和异常恢复 | 先做运动架构评审 |
| 存量改造且停机短 | 原工程可打开/编译/回读、回滚 | 选择最小可验证变更 |
| 上位数据增加 | 数据模型、网络分区、权限和追溯 | 增加受控接口而非开放全局寄存器 |

## 六、BOM 与选型验收

正式 BOM 的每一项均应包含：完整订货号、描述、数量、地区、手册链接及版本、固件、依赖模块、替代策略、验证状态和责任人。缺少型号或证据的只能标为“候选”，不能标为“已确认”。

| Gate | 通过证据 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| A 纸面完整 | I/O/轴/网络/供电/风险/版本表评审完成 | 方案可进入工程 |
| B 离线工程 | 目标 GX Works3 组态、完整编译、日志可追溯 | 不代表硬件可用 |
| C 台架 | 目标 CPU/模块/驱动完成 I/O、通信、异常基本测试 | 不代表现场工艺合格 |
| D FAT | 正常、故障、断电、重启、恢复测试记录完整 | 仍需现场 SAT |
| E SAT | 真实机械、工艺、网络和安全验收完成 | 版本应冻结 |

## 七、官方资料入口

1. [MELSEC iQ-F](https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/plc/pmerit/iq_f/index.html)
2. [MELSEC iQ-R](https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/plc/pmerit/iq_r/index.html)
3. [GX Works3](https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/plc/eng/smerit/gx_works3/index.html)
4. [FA 下载与手册检索](https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/index.html)

**结论：** `FX5U-32MT/ES` 适合作为工程模板的固定起点；是否采用 iQ-R、特定网络或运动方案，必须由型号级资料、版本冻结和验证 Gate 决定。