# PLC验证｜三菱 MELSEC iQ-F / iQ-R + GX Works3 最小可复现实验

**URL:** <https://forum.openindu.com/t/topic/45>\
**Category:** 自动化\
**Tags:** 指导文档, 三菱\
**Created:** [2026 年8 月 27 日 02:39 UTC](https://forum.openindu.com/t/topic/45 "2026-08-27T02:39:43Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

作者： ![TomNewChao](https://forum.openindu.com/user_avatar/forum.openindu.com/tomnewchao/32/6_2.png) [@TomNewChao](https://forum.openindu.com/u/TomNewChao)\
发布日期： [2026 年8 月 27 日 02:39 UTC](https://forum.openindu.com/t/topic/45/1 "2026-08-27T02:39:44Z")

</div>

# PLC 验证｜三菱 MELSEC iQ-F / iQ-R + GX Works3：从离线工程到 FAT/SAT

> **文档类型：** 可复现 PLC 工程验证指南。  
> **固定验证基线：** `FX5U-32MT/ES` + GX Works3 + 一段输送/双反馈气缸/模拟视觉结果接口。型号参数、固件、扩展和通信限制必须按该项目的官方手册及在线读取值确认。  
> **模块化比较基线：** `R04CPU` 仅作为 iQ-R 工程的候选验证对象。  
> **安全声明：** 本文验证标准控制工程；急停、STO、防护门、制动、功能安全和风险评估需由独立安全流程完成。

## 一、验证目标

验证不是“GX Works3 编译通过”或“设备动作了一次”。完整证据链应为：

```plaintext
型号/版本冻结 -> 工程可打开和编译 -> I/O 与网络正确
-> 状态机/报警可控 -> 通信/运动故障可恢复 -> FAT -> SAT -> 归档与回滚

```

每一 Gate 都有不同结论：`Compiled` 不能代替 `BenchPassed`；`FATPassed` 不能代替 `SATPassed`；安全验收也不能由普通 PLC 功能测试代替。

## 二、验证前冻结单

在下载或接线前生成受控记录；字段未知即为阻塞项：

| 类别 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 控制器 | 完整订货号、资产/序列号、实际固件、地区 |
| 工程 | GX Works3 主版本/Update、工程格式、库版本、归档包校验和 |
| 硬件 | 电源、基座/扩展、I/O、网络模块、HMI、驱动完整型号与固件 |
| 网络 | 物理端口、拓扑、IP/站号、协议、交换机配置、对端版本 |
| 运动 | 放大器/电机/编码器、参数备份、回零、限位、制动、安全边界 |
| 工艺 | I/O 表、电气图、状态机、配方、测试版本和责任人 |
| 现场 | LOTO/隔离、调试授权、维护时间窗、回滚包和恢复负责人 |

## 三、GX Works3 工程对象与状态机

### 1. 结构和写入责任

```plaintext
Main scheduler
├─ InitManager // 冷启动初始化；禁止自动恢复危险动作
├─ ModeManager // Manual / Auto / Maintenance / Fault
├─ FB_Station // 工位状态机；每工位一实例
├─ FB_Conveyor // 许可、反馈、超时、报警
├─ FB_Cylinder // 伸缩互锁、双反馈、超时
├─ FB_Comm // 非阻塞连接/交换/重连
├─ FB_Alarm // 报警、确认和复位条件
└─ OutputMapper // 唯一写物理 Y 输出的位置

```

程序使用标签和结构化数据表达 `Cmd_*`、`Sts_*`、`Alm_*`、`Par_*`；电气图/I/O 表保留物理地址用于追溯。禁止多个程序对象同时写同一个关键输出、步号或数据寄存器，否则结果依赖扫描顺序且难以排障。

### 2. 站级状态机

```plaintext
Init -> Idle -> WaitPart -> Clamp -> Process -> Inspect -> Release -> Idle
                    | | | |
                    +----------+----------+----------+--> Fault
Fault -> RecoverCheck -> ResetRequired -> Idle

```

每个迁移须记录进入条件、最大等待时间、输出状态、报警码、恢复条件和是否允许自动恢复。`Reset` 只能在机械状态合理、安全许可有效、驱动故障已处理且人工确认满足时接受。

建议命令契约：

```plaintext
Cmd.Start(RequestId) -> Sts.Accepted / Busy / Done / Error
Cmd.Reset(RequestId) -> 先经过 RecoverCheck
Cmd.SetRecipe(Version)-> 检查状态、权限、版本和范围

```

同一 `RequestId` 重复到达必须保持幂等，不能在每个扫描周期重复启动机构。

## 四、Gate A：离线组态和编译

| 项目 | 方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 目标 CPU | 比较工程配置、采购单与实物 | 完整型号一致，不使用相近型号代替 |
| 软件版本 | 用冻结 GX Works3 打开归档工程 | 无未解释转换，版本记录完整 |
| 硬件/网络 | 对照 CPU、扩展、模块、地址和参数 | 无未知槽位、未知站号或未确认参数 |
| 程序 | 全工程编译并保存日志 | 无 Error；Warning 有处置结论 |
| 数据边界 | 审核标签、结构、初始化和单一写入责任 | 关键对象无隐式多点写入 |
| 冷启动 | 走查/仿真启动逻辑 | 不因保持数据或旧命令自动产生危险动作 |

离线通过不能证明真实 I/O 接线、伺服响应、网络负载、EMC 或安全回路，因此不可跳过台架。

## 五、Gate B：下载、I/O 与基本工艺

下载前完成现场工程备份、目标 IP/站号确认、输出影响评估、维护窗口确认和回滚演练。不得把未知生产 CPU 当成 Demo 下载目标。

| 测试组 | 故障/操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| DI 点检 | 逐点触发真实或测试输入 | 标签、在线状态和电气图一致，无串点 |
| DO 点检 | 在机械隔离条件下逐点动作 | 仅目标负载动作；断电默认状态符合设计 |
| 气缸 | 到位、不到位、双到位矛盾 | 正常转移或明确超时/矛盾报警 |
| 输送 | 启停、堵料、反馈丢失 | 许可、停机和故障锁存符合状态机 |
| 模式 | Auto/Manual/Maintenance/Fault 切换 | 无未授权动作；来源与时序可追溯 |
| 重启 | 受控断电/CPU 重启 | 回到定义状态，不重放旧 Start 命令 |

在线监控和强制仅是诊断工具。强制前记录对象、持续时间与机械隔离措施；完成后取消所有强制并复核。强制本身不构成 FAT 通过证据。

## 六、Gate C：通信、视觉和上位接口

### 1. 通信状态机

不论使用何种协议，通信 FB 至少给出 `Connected`、`Busy`、`Done`、`Error`、`ErrorCode`、`RetryCount`、`DataValid` 与 `LastSuccessTime`：

```plaintext
Idle -> Configure -> Connect/Discover -> Exchange -> Validate
  ^ | | |
  +---- RetryWait <-------+---- Timeout -----+-- Error -+

```

| 故障注入 | 验收要点 |
| --- | --- |
| 对端未启动 | 有限重试和可见报警，主控制任务不被阻塞 |
| 网线断开/交换机重启 | 数据有效性失效，按退避策略重连，工艺按风险降级 |
| 错 IP/站号 | 诊断可定位，不把错误数据当有效数据 |
| 映射/长度错误 | 拒绝并记录错误，不覆盖关键工艺变量 |
| 重复命令 | RequestId 去重，返回既有结果，不重复动作 |
| 上位机重启 | 重新握手，检查配方、状态和时间一致性 |

### 2. 视觉结果接口

建议 PLC 仅消费受控结果：

```plaintext
{ CorrelationId, Ready, Pass, ResultCode, Timestamp, DataValid }

```

测试结果超时、重复 ID、工件错配、相机重启、网络抖动和无效数据。通信连通或单张图像识别成功，不等于视觉检出率、误判率和现场光学条件合格。

## 七、Gate D：运动、驱动与安全边界

具体运动功能、参数配置和资源限制以目标 CPU、模块、伺服与 GX Works3 对应手册为准。测试必须覆盖：

| 项目 | 验收内容 |
| --- | --- |
| 方向/比例 | 正反方向、单位、比例和实际位移一致 |
| 回零 | 传感器、索引/偏置、超时、失败与重试策略 |
| 限位 | 正/负限位触发后的停止、故障、恢复授权 |
| 使能 | 就绪/使能/报警复位不能绕过外部安全链 |
| 异常 | 通信丢失、跟随误差、编码器/驱动故障、急停后恢复 |
| 负载 | 最差节拍、最大负载、连续运行与温升/报警趋势 |

安全系统提供的状态可以被标准 PLC 读取用于工艺许可，但标准 PLC 程序不能自行生成安全结论。安全功能由安全责任人依据风险评估、接线图、驱动安全手册与现场测试独立签核。

## 八、FAT 测试矩阵

每条 FAT 用例记录前置条件、步骤、预期/实际结果、日志或截图、责任人、日期、硬件/软件版本和偏差单号。

| 类别 | 最小覆盖 |
| --- | --- |
| 正常工艺 | 启动、循环、暂停、完成、配方切换、批次/结果记录 |
| 联锁 | 缺件、压力/门状态异常、驱动未就绪、视觉无结果 |
| 超时 | 取料、夹紧、加工、检测、放行各步骤的超时和恢复 |
| 报警 | 首发报警、确认、复位条件、HMI 文本与 PLC 原因一致 |
| 通信 | 断线、重连、错误映射、重复命令、上位重启 |
| 断电 | PLC/HMI/驱动/网络分别重启，检查参数与动作状态 |
| 版本 | 归档包导出、恢复、校验和、回滚步骤演练 |

FAT 通过应包含“无未关闭安全/关键缺陷”和“偏差处置签字”，而非仅演示成功。

## 九、SAT、归档与最终判定

SAT 在真实机械、线缆长度、EMC、气源、工装和生产节拍条件下复测 I/O、网络、传感器边界、连续运行、停机恢复、报警维护性和安全独立验收。现场改参必须回写受控工程和参数备份，禁止仅改在线 PLC。

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| `Compiled` | 工程可编译，不代表硬件正确 |
| `BenchPassed` | 指定台架基本链路通过，不代表现场工艺合格 |
| `FATPassed` | 约定 FAT 条件下通过，仍需 SAT |
| `SATPassed` | 约定现场范围内通过，版本应冻结 |
| `ProductionReady` | 工艺、质量、安全、维护和签核均满足后才可使用 |

归档包至少包括：GX Works3 工程及导出、硬件/网络/I/O/轴表、驱动参数、手册版本、报警字典、FAT/SAT 记录、软件清单、校验和、变更记录及回滚步骤。

## 十、官方资料入口

1. [MELSEC iQ-F](https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/plc/pmerit/iq_f/index.html)
2. [MELSEC iQ-R](https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/plc/pmerit/iq_r/index.html)
3. [GX Works3](https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/plc/eng/smerit/gx_works3/index.html)
4. [FA 下载与手册检索](https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/index.html)

**结论：** 只有型号和版本明确、工程对象可审计、故障被注入验证、FAT/SAT 完整且能够回滚的项目，才可称为三菱 PLC 工程验证完成。