# 欧姆龙 PLC 验证｜NX1P2 + Sysmac Studio 的控制、运动、视觉与 FAT/SAT

> **类型：** 固定样板验证计划，不是“欧姆龙全系兼容”声明。  
> **Demo 基线：** NX1P2 CPU + Sysmac Studio + 一个指定 EtherCAT 从站；完整 CPU 型号、Unit Version、固件、Studio Edition/版本、ESI、驱动固件和机械负载必须写入每份记录。  
> **结论等级：** `Documented`（资料支持）→ `Bench`（指定台架）→ `FAT/SAT`（项目验收）。前一级不可推导后一级。

## 1. 目标、范围与不可证明项

验证链路：

```plaintext
需求/风险评估
  → I/O、变量、任务、状态机
  → NX1P2 工程（Sysmac Studio）
  → EtherCAT 从站与运动
  → 视觉触发与结果握手
  → 报警/事件与数据接口
  → 掉电、掉站、断网、视觉异常恢复
  → FAT/SAT 证据包

```

官方 NX1P2 资料支持其产品与工程操作范围；此 Demo 只验证被记录的组合，不能证明功能安全认证、任意 NJ/NX 互换、任意第三方从站、最大节拍或长期生产可用性。[NX1P2 编程实践指南](https://www.ia.omron.com/sysmac/data/pdf/p122-e1-02_nx1p2_sysmac-se20.pdf)

## 2. Demo 基线与版本冻结

| 域 | 最小组成 | 记录字段 | 通过目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制 | NX1P2 CPU、24 VDC、电气柜内必要 NX I/O | 完整型号、Unit Version、固件、内置/扩展 I/O、接线图。 | 工程可复现。 |
| 软件 | Sysmac Studio、工程文件、所用库 | Edition/许可、主版本/更新版本、安装包/项目哈希。 | 可打开、编译、连接和回滚。 |
| EtherCAT | 至少一个指定从站 | 型号、ESI、固件、PDO、拓扑、电缆、周期。 | 验证识别、通讯和异常恢复。 |
| 运动 | 指定伺服/电机或受控机械负载模拟器 | 轴参数、传动、负载、原点/限位、驱动固件。 | 验证状态和故障路径。 |
| 视觉 | 相机/视觉设备或受控模拟器 | 接口、触发源、Job/Image ID、结果协议、超时。 | 验证时序与握手。 |
| 安全 | 独立、经风险评估的安全架构 | 回路图、急停/门锁/STO、复位、验证人员。 | 与控制 Demo 分开验收。 |

**版本规则：** 不接受“最新版 Sysmac Studio”作为记录。官方更新信息显示 Studio 对控制器版本、安全对象、HMI Runtime 和通讯目标设备的支持会变化，必须记录精确版本并在升级前回归测试。[官方更新记录](https://www.ia.omron.com/product/tool/454/sysmac-studio/e1_doc.html)

## 3. 工程对象与状态机

| 对象 | 最小字段 | 验证规则 |
| --- | --- | --- |
| `MachineState` | Init、Ready、Auto、Hold、Fault、Reset；原因、时间戳。 | Fault 不可直接跳回 Auto；Reset 的前置条件可检查。 |
| `AxisState` | Disabled、Powering、Homing、Standstill、Moving、ErrorStop。 | 限位、超时、驱动故障和复位路径均可追溯。 |
| `VisionJob` | JobId、TriggerSeq、Deadline、ImageId、ResultSeq、Valid、Quality。 | 结果序号不匹配、超时或无效结果绝不产生运动许可。 |
| `Alarm` | Code、Source、Severity、FirstSeen、Ack、ClearCause。 | Ack 不是故障已消失的证明。 |
| `DataEvent` | EventId、状态、质量码、时间戳、RetryCount。 | 断线补传不能重复制造业务事件。 |

把 I/O 更新、顺序状态机、运动命令、诊断/上报组织为明确逻辑组。任务周期与优先级依据实际 CPU、从站和负载实测；本文件不预设数值。

## 4. EtherCAT、运动与视觉的测试契约

### 4.1 EtherCAT 与运动

**Fact：** NX1P2 官方产品页说明最多八轴 EtherCAT 控制，且可扩展 NX Unit；Sysmac Studio 资料列出 EtherCAT Slave 和运动工程相关能力。[NX1P2 产品页](https://www.ia.omron.com/products/family/3650/) [Sysmac Studio 资料](https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/sysmac_studio_ds_e_18_34_csm1000603.pdf)

必须实测的不是目录值，而是项目拓扑下的周期、抖动、负载行为、轴间协同、掉站状态、恢复时间和重新使能条件。

### 4.2 视觉—运动握手

```plaintext
PLC TriggerSeq=n, TriggerIssued, Deadline=t
Vision ImageId, ResultSeq=n, ResultValid, Quality, Position/NGReason
PLC 校验 ResultSeq=n 且有效且未超时 → MotionPermit 或 Reject
PLC ActionComplete / ActionFault
设备端 Ack(n)

```

必测异常：重复/乱序结果、坏图、无结果超时、网络重连后的旧消息、坐标无效、运动未到位与 NG 分流失败。一个 `Done` 位不能替代此事务。

## 5. 台架测试矩阵

| 编号 | 层级 | 操作或故障注入 | 通过条件 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 工程 | 用冻结版本打开、编译、归档。 | 无阻断错误；警告有处置；哈希可复现。 | 构建日志、工程包。 |
| B-02 | I/O | 逐点置位、断线、模拟量边界。 | 地址、极性、量程、诊断和状态机反应与图纸一致。 | 点检表、波形、照片。 |
| B-03 | EtherCAT | 扫描、掉站、重连、PDO 检查。 | 拓扑/映射与清单一致；恢复与人工介入边界明确。 | 导出配置、事件日志。 |
| B-04 | 运动 | 使能、回原点、点位、限位、超时、驱动故障。 | 状态不越级；故障与复位路径符合设计。 | 轨迹、报警、参数备份。 |
| B-05 | 视觉 | 完成触发—采图—结果—动作并注入乱序/超时。 | 仅匹配序号的有效结果可触发动作。 | 时间戳、样本、结果日志。 |
| B-06 | 数据 | 断网、重复消息、网关重启、时钟漂移。 | 质量码、缓存、重传与幂等性符合接口定义。 | 报文、数据记录。 |
| B-07 | 回滚 | 下载失败、版本回退、冷启动/热启动。 | 恢复至已批准版本，差异与责任人可追溯。 | 下载/回滚记录。 |

## 6. 调试顺序

1. 核对接线、供电、保护接地、I/O 图纸和设备型号。
2. 用冻结 Sysmac Studio 连接 CPU，保存在线状态与版本识别结果。
3. 验证 I/O，再验证 EtherCAT 节点和 PDO，最后使能运动；不要跳过底层诊断。
4. 按状态机执行回原点、点位、限位、超时和驱动故障；每项都记录初始状态和恢复步骤。
5. 接入视觉事务并验证全部异常路径；然后再接入数据接口。
6. 执行冷启动、热启动、掉站、断网和回滚演练，归档全部证据。

## 7. FAT、SAT 与交付包

| 阶段 | 必须完成 | 仍不能替代 |
| --- | --- | --- |
| FAT | 版本/BOM 冻结、台架矩阵、I/O、状态机、异常、回滚和资料评审。 | 现场接地/屏蔽、真实工件、公用工程、客户网络。 |
| SAT | 现场 I/O、真实节拍、真实样本、断电/断网恢复、权限和接口验收。 | 长期稳定性、维护和变更管理。 |
| 生产放行 | 备份、恢复演练、报警责任、培训、备件和变更流程。 | 不能由单次编译、演示或 SAT 自动推导。 |

最终结论统一写为：

> 在 `CPU 完整型号 / Unit Version / 固件 / Sysmac Studio Edition+版本 / 从站+ESI / 驱动器+负载` 条件下，测试 `编号` 于 `日期` 达到 `量化验收项`；未覆盖 `边界`。证据：`归档 ID`。

## 官方资料入口

1. [NX1P2 编程实践指南](https://www.ia.omron.com/sysmac/data/pdf/p122-e1-02_nx1p2_sysmac-se20.pdf)
2. [NX1P2 产品与规格](https://www.ia.omron.com/products/family/3650/)
3. [Sysmac Studio 产品资料](https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/sysmac_studio_ds_e_18_34_csm1000603.pdf)
4. [Sysmac Studio 更新信息](https://www.ia.omron.com/product/tool/454/sysmac-studio/e1_doc.html)