汇川 PLC 验证:固定 Demo、工程对象、调试与 FAT/SAT
性质: 验证计划和记录模板,不表示已完成实机测试。
安全: 普通 PLC 代码和演示台架不承担急停、门锁、STO 或任何功能安全证明;安全回路须另行评估、实施和验证。
一、验证分层
| 层级 | 验证目标 | 必须留下的证据 |
|---|---|---|
| L0 | 硬件/软件对象准确 | 料号、固件、手册、软件/库、参数快照 |
| L1 | 工程可构建 | 工程包、编译日志、版本差异 |
| L2 | 逻辑可审查 | 状态机、测试输入输出、报警和超时记录 |
| L3 | 台架可复现 | 接线、拓扑、趋势、错误码和恢复日志 |
| L4 | FAT/SAT 可交付 | 测试矩阵、缺陷关闭、签字和回滚包 |
编译通过不等于 I/O 可用;台架通过不等于现场工艺通过;FAT/SAT 通过不等于安全认证或长期可靠性证明。
二、固定 Demo 基线
不虚构“标准汇川 Demo 型号”。以下表必须由实际设备补齐;空字段意味着 Unverified。
| 对象 | 固定字段 |
|---|---|
| CPU | 系列、完整料号、硬件/固件、在线识别截图 |
| 工程软件 | InoProShop 版本、许可证、库、设备描述文件 |
| I/O | 模块料号、DI/DO 电气类型、模拟量范围、端子/电源 |
| 运动 | CPU、驱动、电机、编码器、固件、参数文件、机械负载 |
| EtherCAT | 从站顺序、周期、线缆、供电和诊断截图 |
| HMI/上位机 | 型号、工程版本、协议、权限和命令契约 |
| 安全 | 风险评估、回路图、安全部件和独立验证记录 |
AM300 可作为过程/通信 Demo 候选,AM500 可作为 EtherCAT 运动 Demo 候选;实际能力须按 AM300、AM500 对应 SKU 手册核实。
三、最小工程与状态机
Application
├─ FB_Station 模式、工艺步骤、互锁、恢复
├─ FB_Actuator 气缸/阀:命令、反馈、超时、故障
├─ FB_Axis 使能、回零、运动命令、诊断
├─ FB_Comm 连接、轮询、重试、质量位
├─ FB_Alarm 来源、原因、确认、恢复
└─ DB_Interface HMI/上位命令和状态契约
命令采用可追溯握手:
RequestId + Execute + Parameters
→ Accepted + Busy + Done + Error + ErrorCode + ActiveRequestId
工位伪代码:
IDLE → PRECHECK → EXECUTE → COMPLETE
↓ ↓
FAULT ← Timeout/MotionFault
FAULT:撤销普通运行命令,记录来源/步号/时间;
只有 Reset 与重新 PRECHECK 同时满足时才允许离开。
同一 RequestId 必须幂等;Busy 期间不重复执行;命令许可与安全许可必须分离。
四、调试顺序
- 备份现有 PLC、HMI、驱动参数和网络配置,记录修改前版本;
- 点检电源、接地、屏蔽、端子、输入电平、输出负载和执行器安全状态;
- 核对 CPU、固件、软件、库和设备描述文件,再编译工程;
- 建立 EtherCAT/以太网/串口通信,确认从站顺序、IP/站号与诊断;
- 单点验证 I/O、模拟量缩放、报警和复位;
- 对运动轴按“使能→故障清除→回零→低速点动→定位→工艺动作”推进;
- 验证上位通信超时、质量位、重连与幂等;
- 故障注入、下载/回滚后再进入 FAT。
五、验证矩阵
| ID | 注入条件 | 期望行为 | 证据 |
|---|---|---|---|
| V01 | 冷/热启动 | 输出进入经评审初始态,不意外自启 | 趋势、I/O 日志 |
| V02 | 到位信号冲突/缺失 | 禁止危险动作并记录原因 | 状态机/报警日志 |
| V03 | 执行器超时 | 取消运行命令,进入可恢复故障 | 时间戳、错误码 |
| V04 | 模拟量越界/断线 | 工程值和质量位正确,执行降级策略 | 原始/工程值趋势 |
| V05 | EtherCAT 丢站 | 诊断可见,工艺按策略退出,恢复后重新许可 | 拓扑和恢复记录 |
| V06 | 驱动报警/回零失败 | 禁止运动并保留原始诊断 | 驱动/PLC 截图 |
| V07 | 上位通信超时 | 控制不阻塞,数据失效可见,重连不重复执行 | 抓包、应用日志 |
| V08 | 配方非法/版本不符 | 拒绝更新,不破坏当前有效配方 | 审计记录 |
| V09 | 下载或回滚 | 下载前备份,可回到验证版本 | 工程包、哈希、记录 |
六、运动专项
对每轴记录机构、负载、驱动/电机/编码器料号、固件、参数文件、总线位置、回零、限位、停止方式及验收指标。测试至少覆盖使能、报警复归、回零、点动、定位、限位、总线断线、驱动故障、急停后的人工确认和再次使能。
不要只写“轴运行正常”。应保存负载条件、参数版本、趋势/轨迹、误差计算方法、环境和失败条件。实际周期、定位精度、跟随误差和节拍均以实测为准。
七、FAT/SAT 与归档
FAT 包至少含:BOM、I/O 表、轴表、拓扑、电气图、控制/驱动/HMI 型号与版本、编译记录、参数包、测试原始日志、未关闭缺陷、备份和回滚包。
SAT 重新验证现场电源、接地、真实负载、外围设备、网络分区、断电恢复和维护操作;现场差异必须进入变更记录。
八、常见排查顺序
| 现象 | 优先排查 |
|---|---|
| 工程不能打开/编译 | 软件、库、设备描述文件、CPU 固件 |
| EtherCAT 不识别/丢站 | 供电、线缆、从站顺序、描述文件、周期、驱动诊断 |
| 驱动就绪但轴不动 | 使能/STO、报警、回零/限位、命令握手、机械卡滞 |
| 输出无现场响应 | 端子、电源、公共端、输出类型、联锁与写入责任 |
| 上位机重复下令 | RequestId、边沿、Busy/Done、重连和幂等 |
| 重启后自动运行 | 保持变量、启动状态机、输出初始态和人工确认 |