PLC 验证|三菱 MELSEC iQ-F / iQ-R + GX Works3:从离线工程到 FAT/SAT

文档类型: 可复现 PLC 工程验证指南。
固定验证基线: FX5U-32MT/ES + GX Works3 + 一段输送/双反馈气缸/模拟视觉结果接口。型号参数、固件、扩展和通信限制必须按该项目的官方手册及在线读取值确认。
模块化比较基线: R04CPU 仅作为 iQ-R 工程的候选验证对象。
安全声明: 本文验证标准控制工程;急停、STO、防护门、制动、功能安全和风险评估需由独立安全流程完成。

一、验证目标

验证不是“GX Works3 编译通过”或“设备动作了一次”。完整证据链应为:

型号/版本冻结 -> 工程可打开和编译 -> I/O 与网络正确
-> 状态机/报警可控 -> 通信/运动故障可恢复 -> FAT -> SAT -> 归档与回滚

每一 Gate 都有不同结论:Compiled 不能代替 BenchPassed;FATPassed 不能代替 SATPassed;安全验收也不能由普通 PLC 功能测试代替。

二、验证前冻结单

在下载或接线前生成受控记录;字段未知即为阻塞项:

类别 记录内容
控制器 完整订货号、资产/序列号、实际固件、地区
工程 GX Works3 主版本/Update、工程格式、库版本、归档包校验和
硬件 电源、基座/扩展、I/O、网络模块、HMI、驱动完整型号与固件
网络 物理端口、拓扑、IP/站号、协议、交换机配置、对端版本
运动 放大器/电机/编码器、参数备份、回零、限位、制动、安全边界
工艺 I/O 表、电气图、状态机、配方、测试版本和责任人
现场 LOTO/隔离、调试授权、维护时间窗、回滚包和恢复负责人

三、GX Works3 工程对象与状态机

1. 结构和写入责任

Main scheduler
├─ InitManager         // 冷启动初始化;禁止自动恢复危险动作
├─ ModeManager         // Manual / Auto / Maintenance / Fault
├─ FB_Station          // 工位状态机;每工位一实例
├─ FB_Conveyor         // 许可、反馈、超时、报警
├─ FB_Cylinder         // 伸缩互锁、双反馈、超时
├─ FB_Comm             // 非阻塞连接/交换/重连
├─ FB_Alarm            // 报警、确认和复位条件
└─ OutputMapper        // 唯一写物理 Y 输出的位置

程序使用标签和结构化数据表达 Cmd_*、Sts_*、Alm_*、Par_*;电气图/I/O 表保留物理地址用于追溯。禁止多个程序对象同时写同一个关键输出、步号或数据寄存器,否则结果依赖扫描顺序且难以排障。

2. 站级状态机

Init -> Idle -> WaitPart -> Clamp -> Process -> Inspect -> Release -> Idle
                    |          |          |          |
                    +----------+----------+----------+--> Fault
Fault -> RecoverCheck -> ResetRequired -> Idle

每个迁移须记录进入条件、最大等待时间、输出状态、报警码、恢复条件和是否允许自动恢复。Reset 只能在机械状态合理、安全许可有效、驱动故障已处理且人工确认满足时接受。

建议命令契约:

Cmd.Start(RequestId)  -> Sts.Accepted / Busy / Done / Error
Cmd.Reset(RequestId)  -> 先经过 RecoverCheck
Cmd.SetRecipe(Version)-> 检查状态、权限、版本和范围

同一 RequestId 重复到达必须保持幂等,不能在每个扫描周期重复启动机构。

四、Gate A:离线组态和编译

项目 方法 通过条件
目标 CPU 比较工程配置、采购单与实物 完整型号一致,不使用相近型号代替
软件版本 用冻结 GX Works3 打开归档工程 无未解释转换,版本记录完整
硬件/网络 对照 CPU、扩展、模块、地址和参数 无未知槽位、未知站号或未确认参数
程序 全工程编译并保存日志 无 Error;Warning 有处置结论
数据边界 审核标签、结构、初始化和单一写入责任 关键对象无隐式多点写入
冷启动 走查/仿真启动逻辑 不因保持数据或旧命令自动产生危险动作

离线通过不能证明真实 I/O 接线、伺服响应、网络负载、EMC 或安全回路,因此不可跳过台架。

五、Gate B:下载、I/O 与基本工艺

下载前完成现场工程备份、目标 IP/站号确认、输出影响评估、维护窗口确认和回滚演练。不得把未知生产 CPU 当成 Demo 下载目标。

测试组 故障/操作 期望结果
DI 点检 逐点触发真实或测试输入 标签、在线状态和电气图一致,无串点
DO 点检 在机械隔离条件下逐点动作 仅目标负载动作;断电默认状态符合设计
气缸 到位、不到位、双到位矛盾 正常转移或明确超时/矛盾报警
输送 启停、堵料、反馈丢失 许可、停机和故障锁存符合状态机
模式 Auto/Manual/Maintenance/Fault 切换 无未授权动作;来源与时序可追溯
重启 受控断电/CPU 重启 回到定义状态,不重放旧 Start 命令

在线监控和强制仅是诊断工具。强制前记录对象、持续时间与机械隔离措施;完成后取消所有强制并复核。强制本身不构成 FAT 通过证据。

六、Gate C:通信、视觉和上位接口

1. 通信状态机

不论使用何种协议,通信 FB 至少给出 Connected、Busy、Done、Error、ErrorCode、RetryCount、DataValid 与 LastSuccessTime:

Idle -> Configure -> Connect/Discover -> Exchange -> Validate
  ^                       |                 |          |
  +---- RetryWait <-------+---- Timeout -----+-- Error -+
故障注入 验收要点
对端未启动 有限重试和可见报警,主控制任务不被阻塞
网线断开/交换机重启 数据有效性失效,按退避策略重连,工艺按风险降级
错 IP/站号 诊断可定位,不把错误数据当有效数据
映射/长度错误 拒绝并记录错误,不覆盖关键工艺变量
重复命令 RequestId 去重,返回既有结果,不重复动作
上位机重启 重新握手,检查配方、状态和时间一致性

2. 视觉结果接口

建议 PLC 仅消费受控结果:

{ CorrelationId, Ready, Pass, ResultCode, Timestamp, DataValid }

测试结果超时、重复 ID、工件错配、相机重启、网络抖动和无效数据。通信连通或单张图像识别成功,不等于视觉检出率、误判率和现场光学条件合格。

七、Gate D:运动、驱动与安全边界

具体运动功能、参数配置和资源限制以目标 CPU、模块、伺服与 GX Works3 对应手册为准。测试必须覆盖:

项目 验收内容
方向/比例 正反方向、单位、比例和实际位移一致
回零 传感器、索引/偏置、超时、失败与重试策略
限位 正/负限位触发后的停止、故障、恢复授权
使能 就绪/使能/报警复位不能绕过外部安全链
异常 通信丢失、跟随误差、编码器/驱动故障、急停后恢复
负载 最差节拍、最大负载、连续运行与温升/报警趋势

安全系统提供的状态可以被标准 PLC 读取用于工艺许可,但标准 PLC 程序不能自行生成安全结论。安全功能由安全责任人依据风险评估、接线图、驱动安全手册与现场测试独立签核。

八、FAT 测试矩阵

每条 FAT 用例记录前置条件、步骤、预期/实际结果、日志或截图、责任人、日期、硬件/软件版本和偏差单号。

类别 最小覆盖
正常工艺 启动、循环、暂停、完成、配方切换、批次/结果记录
联锁 缺件、压力/门状态异常、驱动未就绪、视觉无结果
超时 取料、夹紧、加工、检测、放行各步骤的超时和恢复
报警 首发报警、确认、复位条件、HMI 文本与 PLC 原因一致
通信 断线、重连、错误映射、重复命令、上位重启
断电 PLC/HMI/驱动/网络分别重启,检查参数与动作状态
版本 归档包导出、恢复、校验和、回滚步骤演练

FAT 通过应包含“无未关闭安全/关键缺陷”和“偏差处置签字”,而非仅演示成功。

九、SAT、归档与最终判定

SAT 在真实机械、线缆长度、EMC、气源、工装和生产节拍条件下复测 I/O、网络、传感器边界、连续运行、停机恢复、报警维护性和安全独立验收。现场改参必须回写受控工程和参数备份,禁止仅改在线 PLC。

状态 含义
Compiled 工程可编译,不代表硬件正确
BenchPassed 指定台架基本链路通过,不代表现场工艺合格
FATPassed 约定 FAT 条件下通过,仍需 SAT
SATPassed 约定现场范围内通过,版本应冻结
ProductionReady 工艺、质量、安全、维护和签核均满足后才可使用

归档包至少包括:GX Works3 工程及导出、硬件/网络/I/O/轴表、驱动参数、手册版本、报警字典、FAT/SAT 记录、软件清单、校验和、变更记录及回滚步骤。

十、官方资料入口

  1. MELSEC iQ-F
  2. MELSEC iQ-R
  3. GX Works3
  4. FA 下载与手册检索