基恩士 PLC 与机器视觉验证指南
文档类型:实验与验收方法
信息截止:2026-08-27
目标:验证“视觉结果 → PLC → 上位记录/工厂接口”的工程链,而不是证明基恩士产品的全部性能。
一、验证对象与边界
验证对象建议由 KV 系列 PLC、KV STUDIO 工程、基恩士视觉系统/模拟器、触发 I/O、网络交换机、上位机记录服务或 MES/CIM 接口组成。具体型号、固件、软件版本和协议必须在实验记录中冻结。没有真机或官方模拟器时,只能标为 Simulation,不得写“已验证”。
二、分阶段验证
V0:工程静态检查
- 记录 CPU/视觉控制器 MLFB、固件、软件版本和许可证;
- 导出 I/O、标签、通信变量、错误码和配方字段;
- 检查视觉结果字段:
result_id、时间戳、OK/NG、坐标、测量值、置信/质量指标、错误码; - 检查上位记录或工厂接口是否具备幂等键、断线缓存和重传策略。
V1:离线/模拟闭环
- 用样例图或模拟相机生成 OK、NG、超时、无图和通信错误;
- 验证 PLC 状态机不会因重复结果、乱序结果或断线重复动作;
- 验证上位记录服务将视觉结果关联到工件身份、配方版本和追溯事件;
- 所有输出只进入仿真负载,不连接危险执行机构。
V2:台架真机
- 使用安全隔离的光源、触发器、PLC 和模拟执行机构;
- 测量触发到结果、结果到 PLC、PLC 到上位接口的延迟分布,而非只记录平均值;
- 注入网络抖动、丢包、重复包、断电重启和错误配方;
- 验证报警、复位、重试、人工确认和审计记录。
V3:现场试点
只有在 V0–V2 通过、风险评审和安全验证完成后,才可进入非关键工位试点。生产可用结论必须绑定设备、产品、节拍、样本量、误报/漏报、停机事件和复测日期。
三、最小验收指标
| 类别 | 指标 | 证据 |
|---|---|---|
| 视觉 | 定位误差、测量误差、误报/漏报、重复性 | 原始样本、脚本和统计报告 |
| 控制 | PLC 扫描周期、状态机覆盖、异常恢复 | 工程归档、日志和测试记录 |
| 通信 | 延迟 P50/P95/P99、丢包、重传、幂等 | 抓包、时间戳和故障注入记录 |
| 数据 | 事件完整性、顺序、追溯关联、断线补传 | 上位记录或工厂接口查询结果 |
| 安全 | 急停、互锁、权限、人工批准 | 安全评审和 FAT/SAT 记录 |
四、结论模板
结论必须写成:在 [设备/软件版本/样本/节拍/环境] 下,Vx 通过/未通过 [指标];限制条件为 [限制];下一步为 [动作]。不得写“基恩士系统稳定”“视觉准确率高”这类无条件结论。
五、对抗检查
- 是否把厂商演示当成自身项目已实现?
- 是否把视觉结果字段和 PLC 动作字段混为一谈?
- 是否遗漏断线、重复、乱序和重启场景?
- 是否将模拟器结果冒充真机结果?
- 是否有人工复核点和可回滚工程包?